你好,家门口的500kv高压线路离家中厨房的最近垂直水平距离只有4米,已经影响到我家的生产生活。之前也向电力公司反映,并得到积极回应,测量了电场及磁场,也已出具情况说明,但是其所根据的标准是国家建议标准,非法律文件。根据高压线路相关施工法律文件规定,500KV高压线路距离民居至少在5米以上,我已向电力公司出具我家的房产证,房产证显示该处住宅一直是宅基地并有建筑,故原先负责部门南京市运检中心在早年施工过程中,有所疏忽,希望得到回应,并切实解决问题
南京市新网址hg0088|免费注册区白马镇??杜: 15856375207? ?

该用户从未签到

沙发
发表于 2014-7-18 14:02:56 | 只看该作者
你好,你提出的问题不属于白马镇人民政府的管辖范围,你可以向供电部门和南京市运检中心反映,谢谢。
  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-7-5 10:15
  • 签到天数: 230 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    板凳
    发表于 2014-7-31 13:52:45 | 只看该作者
    杜先生你好,根据我方人员现场查勘,答复如下:
    根据设计文件要求,距离边导线5米之内的居民住房需要拆迁。你家厨房距500kV高压线的水平距离为4米,在设计文件中属于非长期居住的辅助用房,不在拆迁范围之内。
    你所反映的工频电场和工频磁场依据标准是目前中华人民共和国环境保护行业标准,是在国内统一使用的标准,并非国家建议标准,其规定的工频电场和工频磁场的推荐限制也是目前执行的限制标准。

    ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???供电公司
    ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???2014.7.31
  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-7-5 10:15
  • 签到天数: 230 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    地板
    发表于 2014-7-31 13:52:51 | 只看该作者
